[提问] 西门子PLC与Step7-200传输程序提示“端口无法打开或被另一...

[复制链接]
查看83 | 回复1 | 2020-1-9 23:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
本帖最后由 dell 于 2020-1-9 23:40 编辑

故障现象:西门子PLC与Step7-200传输程序提示“端口无法打开或被另一个程序使用”。
用PPI线缆将以太网向导配置好并下载到PLC(正常),更改以太网的通讯方式来调试程序,在启动连接时,提示“端口无法打开或正由另一个应用程序使用”(异常)。
回复

使用道具 举报

yydy | 2020-1-9 23:53:05 | 显示全部楼层
解决方法:
首先测试一下是否有如下结果产生:进入PC/PG设置(在控制面板中找),选中自己的网卡后,点“诊断”,如果诊断出现以下错误:?
文库“使用此参数设置的访问点:?->S7ONLINE
函数调用?SRMD_Set(..)?中出现错误?错误:无接口句柄”?
恭喜你,问题可以解决了。
问题:S7ONLINE?Error:?SRMD_Set?No?interface?handle??
原因:"C:\Program?Files\Common Files\Siemens\S7IEPG\s7oiehsx.exe"文件被阻止运行,造成:“S7DOS Help Service”服务停止。
开启S7DOS Help Service 启动类型为自动即可!
2345截图20200109200441_看图王.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则